脑裂
脑裂
脑裂是因为cluster分裂导致的,cluster集群中节点因为处理器忙或者其他原因暂时停止响应时,其他节点可能误认为该节点“已死”,从而夺取共享磁盘(即资源)的访问权,此时极有可能假死节点重新对共享文件系统产生读写操作,从而导致共享磁盘文件系统损坏。...(more)
脑裂是因为cluster分裂导致的,cluster集群中节点因为处理器忙或者其他原因暂时停止响应时,其他节点可能误认为该节点“已死”,从而夺取共享磁盘(即资源)的访问权,此时极有可能假死节点重新对共享文件系统产生读写操作,从而导致共享磁盘文件系统损坏。

问题

银行城商行同城双活·2018-09-07
李毕生 · 华为数据存储解决方案中心 擅长领域:存储, 灾备, 双活
28 会员关注
通过第三方仲裁即仲裁服务器来解决,当脑裂发生时候,系统进入仲裁流程,两台存储分别开启抢占“仲裁服务器”,抢占成功的接管业务,默认是优先站点具备抢占优先级。当前华为存储支持双仲裁,主备模式,当一个仲裁故障后,还有另外一个仲裁设备参与仲裁。...
银行城商行同城双活·2018-09-06
fuwangrong · DR、存储管理监控 擅长领域:存储, 安全, 备份
1 会员关注
双活存储外部添加仲裁设备qf4tn0miqps
系统集成数据库双活·2018-05-04
haizdl · 大连 擅长领域:灾备, 存储, 服务器
1234 会员关注
2.2 架构中关键问题及解决方案2.2.1集群仲裁一致性问题问题描述所谓的仲裁一致性问题,是指双中心之间的VPlex存储集群和数据库RAC集群的仲裁结果是否能保证一致性。VPlex集群是靠仲裁站点分别于两个站点之间的网络连通性来判定站点故障。而数据库集群是通过以太网心跳和OC...
银行应用双活·2018-05-03
jxnxsdengyu课题专家组 · 江西农信 擅长领域:存储, 灾备, 双活
1055 会员关注
操作系统层的多路径软件会自动切至活着的存储节点上,前提是所以路径都打通。
证券行业脑裂·2017-12-11
ZhuJun2014 · IBM 擅长领域:存储, 灾备, 双活
457 会员关注
双活脑裂后,抢占到活动仲裁的站点存活,继续对外提供服务。另外一个站点停止对外服务。脑裂后对数据的完整性没有影响,在脑裂时发生的仲裁判断过程中,有一小段时间会出现IO pending,直到其中一个站点完成活动仲裁抢占并宣告存活后,IO才可以继续提供服务。...
系统集成数据中心·2017-11-10
nkj827 · 长春长信华天 擅长领域:存储, 灾备, 服务器
769 会员关注
双活数据中心在金融业和运营商都有成功案例实际上存储最终是为上层数据库及应用服务,如果这个跨中心的架构涉及到数据库、存储两层的组合,比如说存储双活之上是oracle rac,那么就比较复杂了。首先对于存储本身的仲裁,应该有自己的算法,例如:1)仲裁中心2)最坏情况下,默认的算法。对...
银行脑裂·2017-09-20
jxnxsdengyu课题专家组 · 江西农信 擅长领域:存储, 灾备, 双活
1055 会员关注
数据中心脑裂简单说就是两个数据中心间的网络和存储链路同时发生中断,导致两个数据中心内的应用、数据库或者操作系统同时抢占和利用共享的资源,造成资源的数据不一致,产生重大影响。这个问题是存储跨中心双活方案设计、实施阶段不可避免要遇到的问题。各个存储厂商、存储虚...
电信运营商脑裂·2017-08-09
zwz99999 · dcits 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1095 会员关注
ha主要在于前期详细合理的规划设计,设计规划不合理会导致大大小小的问题,特别是网络规划和心跳设计
银行高可用·2017-08-08
jxnxsdengyu课题专家组 · 江西农信 擅长领域:存储, 灾备, 双活
1055 会员关注
一是多配置仲裁网络,比如一个仲裁网络不够,再来一个仲裁网络。二是丰富仲裁方式的类型,比如节点间网络仲裁,和磁盘仲裁。通常HACMP都是有2种仲裁网络+磁盘仲裁,三个仲裁方式互相保护。...
IT咨询服务存储双活·2017-08-03
zwz99999 · dcits 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1095 会员关注
像ibm 的svc 和emc 的vplex 一般要设置第三个site 作为仲裁站点就是为了防止脑裂,规划时一定要注意!

描述

脑裂是因为cluster分裂导致的,cluster集群中节点因为处理器忙或者其他原因暂时停止响应时,其他节点可能误认为该节点“已死”,从而夺取共享磁盘(即资源)的访问权,此时极有可能假死节点重新对共享文件系统产生读写操作,从而导致共享磁盘文件系统损坏。...(more)