政府机关 存储升级微码

求助:关于存储升级微码的问题

我们单位使用了两台P570小机+两台DS4800存储搭建了双机平台,操作系统为AIX 5300-09,存储通过系统的LVM做的镜像。部署了oracle 9i RAC核心数据库。系统运行了2年多,一直很正常,最近系统却总是报错,用errpt查看均为存储的错误,说是power或者fan组件导致磁盘错误,世界上硬件设备很正常,IBM售后工程现场看后建议升级存储微码。我们的多路复用软件是rdac,升级后的微码只支持mpio,系统需要做很大的变动,请教各位有什么好的解决办法。后附报错明细:---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          FCP_ARRAY_ERR6
IDENTIFIER:     B9735AF4

Date/Time:       Thu Sep 15 00:00:47 BEIST 2011
Sequence Number: 13068
Machine Id:      00CEC4234C00
Node Id:         tjdb03
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   hdisk22         
Resource Class:  disk
Resource Type:   array
Location:        U789D.001.DQD34KH-P1-C1-T1-W201400A0B847850A-L9000000000000

Description
SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE

Probable Causes
ARRAY DASD MEDIA
POWER OR FAN COMPONENT

Failure Causes
ARRAY DASD MEDIA
POWER OR FAN COMPONENT


Recommended Actions

PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0102 0000 7000 0600
0000 009E 0000 0000 3F03 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0008 5900 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5350 3834 3330 3431
3338 2020 2020 2020 0715 1000 0009 0000 0B00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 1A6D 18EB 3039 3134 3131 2F30 3930 3035 3700 0000 0000
0000 0000 100A 1000 F205 3704 0000 0200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000
---------------------------------------------------------------------------
参与12

11 同行回答

feiyangcxw feiyangcxw 系统运维工程师 IBM
IBM一般现场工程师解决不了的,都是建议升级微码,因为他们也不确定问题所在,但是升级微码后,能解决低版本所带来的一些问题显示全部
IBM一般现场工程师解决不了的,都是建议升级微码,因为他们也不确定问题所在,但是升级微码后,能解决低版本所带来的一些问题 收起
政府机关 · 2011-09-22
浏览1947
macrohard2020 macrohard2020 系统工程师 检验检疫
你应该把存储的日志发出来的,多半是存储的电池没电了。DS系列存储微码版本为 05.xx 和06.xx版本的,电池 ...cwnlinux 发表于 2011-9-20 20:02 ds4800的微码在出厂时已经是07.15.xx.xx了,现在ibm建议升级至07.60.xx.xx。...显示全部
你应该把存储的日志发出来的,多半是存储的电池没电了。
DS系列存储微码版本为 05.xx 和06.xx版本的,电池 ...
cwnlinux 发表于 2011-9-20 20:02



ds4800的微码在出厂时已经是07.15.xx.xx了,现在ibm建议升级至07.60.xx.xx。 收起