那些极端场景下需要启动存储级容灾切,换组织协调如何进行?

在那些极端场景下,贵司会启动存储级的容灾切换?存储级的容灾切换需要应用、数据库、主机端配合,甚至需要部分应用主机开墙打通异地网络访问,这些工作又是如何组织协调的?

参与13

4同行回答

guwenkuanguwenkuan联盟成员系统架构师金融
当生产站点因为不可抗力因素(比如火灾、地震)或者设备故障(软、硬件破坏)导致应用在短时间内无法恢复时可以启动存储容灾切换。 存储级的容灾切换需要应用、数据库、主机端配合,甚至需要部分应用主机开墙打通异地网络访问,这些工作又是如何组织协调的? 上述的问题个人认为应该在...显示全部

当生产站点因为不可抗力因素(比如火灾、地震)或者设备故障(软、硬件破坏)导致应用在短时间内无法恢复时可以启动存储容灾切换。
存储级的容灾切换需要应用、数据库、主机端配合,甚至需要部分应用主机开墙打通异地网络访问,这些工作又是如何组织协调的?
上述的问题个人认为应该在容灾切换前从网络、主机、数据库、应用进行全面梳理,形成完整的切换流程和切换步骤,才能保证后续切换的成功。

收起
银行 · 2021-09-29
浏览1582
ggffssggffss安全工程师某银行
按照业务连续性要求,应该成立应急组织,应急组织应包括应急指挥小组和应急执行小组,其中包含行领导,科技部领导以及应用,数据库,主机,网络等相关人员。应提前编写应急手册,并进行切换演练。当极端场景发生后,应及时报应急指挥小组,由应急指挥小组决定是否启动容灾切换。如应急指挥小...显示全部

按照业务连续性要求,应该成立应急组织,应急组织应包括应急指挥小组和应急执行小组,其中包含行领导,科技部领导以及应用,数据库,主机,网络等相关人员。
应提前编写应急手册,并进行切换演练。
当极端场景发生后,应及时报应急指挥小组,由应急指挥小组决定是否启动容灾切换。如应急指挥小组确定启动容灾切换后,指定现场指挥(一般是科技部领导),召集个执行小组人员成员,要求按照应急手册,启动容灾切换。

收起
银行 · 2021-11-19
浏览767

提问者

wangshuai_go
存储工程师证券
擅长领域: 存储灾备分布式架构

问题来自

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2021-09-26
  • 关注会员:5 人
  • 问题浏览:3475
  • 最近回答:2021-11-19