truecopy遇到性能问题

生产端和同城灾备端都是采用日立的G1000和博科的光纤交换机,利用truecopy技术进行复制,但是做了truecopy之后,影响了业务的夜间跑批时间,业务高峰时期会中断业务,有碰到这样问题的么,怎么解决?

参与33

6同行回答

LaozhaoLaozhao其它cs
1、查看链路情况,链路流量是否达到瓶颈,链路是否稳定;2、给存储做一个性能分项,看看是哪方面的问题导致的。3、但是你没有提供的两台存储间的距离和光纤链路情况,估计是这个方面的问题的可能性比较大。...显示全部

1、查看链路情况,链路流量是否达到瓶颈,链路是否稳定;

2、给存储做一个性能分项,看看是哪方面的问题导致的。

3、但是你没有提供的两台存储间的距离和光纤链路情况,估计是这个方面的问题的可能性比较大。

收起
政府其它 · 2017-02-07
浏览4756
LaozhaoLaozhao其它cs
想起来了,你们是从亦庄到机顺义天竺,距离是多少啊;时延是多少,是否是裸光纤啊。显示全部

想起来了,你们是从亦庄到机顺义天竺,距离是多少啊;时延是多少,是否是裸光纤啊。

收起
政府其它 · 2017-02-07
浏览4300