虚拟化连接存储,中间是博科光交二台,全部调试完毕发现,存储老掉线?

如题:

以前做一个项目,用的是X3850做的虚拟化平台,通过光纤连接存储,中间有两个光纤交换机,当时调试都没问题,最后存储往虚拟化里挂盘的时候,操作特别慢,格式化啊,或者离线上线的时候反应特别卡顿。


新设备,新平台,多链路也安装了,该做的准备都做了!不管怎么测试都是慢,硬件无报警,光纤交换机zone配置没问题!存储设置也无毛病!迟迟交不了工!


最后结果:也正如大家所说,光纤线缆质量不好,导致光纤灯亮,但是信号不好!而且跨机柜连接光纤线的时候,走地板下线槽,需要看好地板缺口,光纤线脆弱,别拉断了!

参与83

22同行回答

rick zhangrick zhang系统工程师集成商
在光交上查看端口的误码率,如果很高的话,可能是光模块或光纤的问题显示全部

在光交上查看端口的误码率,如果很高的话,可能是光模块或光纤的问题

收起
系统集成 · 2016-12-07
浏览5894
zwz99999zwz99999系统工程师dcits
光纤太次影响是很大的,现在一般都采用万M的了显示全部

光纤太次影响是很大的,现在一般都采用万M的了

收起
系统集成 · 2016-12-01
浏览3833
kakakaiikakakaii项目经理某国企集成商
光纤线的问题是比较难测出来,除了看光,有没有别的方法判断?显示全部

光纤线的问题是比较难测出来,除了看光,有没有别的方法判断?

收起
系统集成 · 2016-12-01
浏览1034
boyancnboyancn其它AMI
线没插紧。显示全部

线没插紧。

收起
系统集成 · 2016-12-01
浏览944
zwz99999zwz99999系统工程师dcits
是不是要把端口速率调低才可以呢?显示全部

是不是要把端口速率调低才可以呢?

收起
系统集成 · 2016-12-01
浏览931
yulu4314yulu4314技术支持长春
大家先分析分析,最后我会给出最终解释。其实解释很诧异让人!显示全部

大家先分析分析,最后我会给出最终解释。其实解释很诧异让人!

收起
系统集成 · 2016-12-01
浏览971