如果机房距离比较远,SVC可以通过Metromirror方式容灾,也有很多容灾机房相邻,并且SAN网络是相通的,如此可通过创建virtual disk mirror近似于双活的方式来做容灾。对于这种方式,在读取数据的时候,类似于操作系统vg层的mirror, 有一个prefer的存储节点。 因此一般SV...
显示全部如果机房距离比较远,SVC可以通过Metromirror方式容灾,也有很多容灾机房相邻,并且SAN网络是相通的,如此可通过创建virtual disk mirror近似于双活的方式来做容灾。对于这种方式,在读取数据的时候,类似于操作系统vg层的mirror, 有一个prefer的存储节点。
因此一般SVC验证数据的方法有几种:
1. 通过在交换机上enable/disable prefer存储节点端口,人为断开SVC和prefer存储节点的连接,来验证业务是否正常运行。
2. 简单粗暴地直接将任何一台存储的光纤线连接拔掉,来判断业务是否正常运行,如果是prefer读的节点,操作系统可能会感知到几秒到十几秒的I/O hang.
收起