数据中心空调系统不可用的物理降温方式?

如果数据中心空调系统无法恢复,不可用,可以用哪些安全的方式给机房临时降温?

参与11

4同行回答

zwz99999zwz99999系统工程师dcits
这种情况下可以临时找立式空调去解决当然情况,然后一次把非重要系统迁移到其他机器,当然这些机器在正规机房或者租赁机房,或者依据当地的气候条件开窗通风。这只是临时方式,后期还需要到正规的机房!因为如果不能解决制冷问题,后期,服务器、存储会出现硬件故障,影响是很大的。...显示全部

这种情况下可以临时找立式空调去解决当然情况,然后一次把非重要系统迁移到其他机器,当然这些机器在正规机房或者租赁机房,或者依据当地的气候条件开窗通风。这只是临时方式,后期还需要到正规的机房!因为如果不能解决制冷问题,后期,服务器、存储会出现硬件故障,影响是很大的。

收起
系统集成 · 2022-03-04
浏览842
VincentVincent存储工程师china
买冰糕,找个制作冰糕的厂家联系备着显示全部

买冰糕,找个制作冰糕的厂家联系备着

收起
银行 · 2023-02-20
浏览490
yujin2010goodyujin2010good系统工程师大型零售巨头
1、可以选择保重要业务舍弃非重要业务。例如:关闭测试、开发、oa、官网、gitlab、jenkins等等系统,这样可以降低一定温度。2、不管是自建机房还是租用idc,找个立式空调不是难事,也可以临时解决。3、多找几个风扇,也可以一定程度降温。4、还有是否有做主备,如果可以把业务切到云...显示全部

1、可以选择保重要业务舍弃非重要业务。例如:关闭测试、开发、oa、官网、gitlab、jenkins等等系统,这样可以降低一定温度。
2、不管是自建机房还是租用idc,找个立式空调不是难事,也可以临时解决。
3、多找几个风扇,也可以一定程度降温。
4、还有是否有做主备,如果可以把业务切到云上,这个也是办法

收起
互联网服务 · 2022-03-04
浏览871
wanggengwanggeng系统运维工程师某银行
1、青岛现在应该来说,应该天气比较冷,可以用自然降温这种方式啊,当然这个效果不是会太好;2、可以联系电信或者相关的这个运营商,可以考虑找他们,应该他们一般有预案,会有这种鼓风机,鼓风机往这个机房里面来吹这个,交换这个冷空气。3、自己在这个这个机房里面也可以用电扇什么的,来...显示全部

1、青岛现在应该来说,应该天气比较冷,可以用自然降温这种方式啊,当然这个效果不是会太好;
2、可以联系电信或者相关的这个运营商,可以考虑找他们,应该他们一般有预案,会有这种鼓风机,鼓风机往这个机房里面来吹这个,交换这个冷空气。
3、自己在这个这个机房里面也可以用电扇什么的,来辅助一下降温。
4、设备密度高,可以考虑把开发测试或者不太重要的设备下线,来进行降温

以上的几点效果都不会特别好,所以一定要尽快的联系这个空调,空调厂商一定要尽快到现场来进行这个抢修。

注意点:最好不要把什么冰块呀,什么带有粉类的这些东西放在机房里面,这样的话,到时候如果漏水的话,这问题会更严重。

收起
银行 · 2022-03-03
浏览907
  • 您好,如果在极端情况下使用凝胶类的制冷袋可不可行?谢谢
    2022-03-03

提问者

stevenzx
系统工程师青岛银行
擅长领域: 服务器主机云计算

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2022-03-03
  • 关注会员:4 人
  • 问题浏览:2452
  • 最近回答:2023-02-20
  • X社区推广