银行PowerVC

结合湖南联通分享的一张最终拓扑图,疑问?

最终拓扑图中只有3台power小机,还有2台小机去哪了??

最终拓扑图只看到了部分设备,剩余的设备去哪了?怎么连接??

参与4

1同行回答

babydljbabydlj联盟成员系统分析师湖南unicom
这个问题有点复杂,不是技术实现问题,是我们实际的存储资源分配上的问题。5台P750,我的设计如下:1、两台做了数据库的RAC,实施了PowerVM,没有通过PowerVC来管理,是因为这两台服务器连接的是EMC DMX4的存储。这个存储是不在PowerVC 1.3.02版本的存储兼容管理列表中(详细可见PPT中...显示全部

这个问题有点复杂,不是技术实现问题,是我们实际的存储资源分配上的问题。

5台P750,我的设计如下:

1、两台做了数据库的RAC,实施了PowerVM,没有通过PowerVC来管理,是因为这两台服务器连接的是EMC DMX4的存储。这个存储是不在PowerVC 1.3.02版本的存储兼容管理列表中(详细可见PPT中的内容)。这个两个物理主机通过HMC管理其PowerVM创建的VM,每个VM使用NPIV方式连接存储,VM的rootvg采用boot SAN方式启动。双VIOS使用的是物理主机内置的本地盘,每个VIOS分配两块,RAID1

2、另外3台连接的是EMC VMAX 10K存储,该型号在PowerVC 1.3.02版本的存储兼容管理列表中,可以通过PowerVC与EMC SMI-S Provider通信分配VM所需的存储volume。

收起
IT其它 · 2017-04-26
浏览1434

提问者

guangshi007
技术经理某城商行IT人
擅长领域: 服务器系统运维灾备