这个问题有点复杂,不是技术实现问题,是我们实际的存储资源分配上的问题。
5台P750,我的设计如下:
1、两台做了数据库的RAC,实施了PowerVM,没有通过PowerVC来管理,是因为这两台服务器连接的是EMC DMX4的存储。这个存储是不在PowerVC 1.3.02版本的存储兼容管理列表中(详细可见PPT中的内容)。这个两个物理主机通过HMC管理其PowerVM创建的VM,每个VM使用NPIV方式连接存储,VM的rootvg采用boot SAN方式启动。双VIOS使用的是物理主机内置的本地盘,每个VIOS分配两块,RAID1
2、另外3台连接的是EMC VMAX 10K存储,该型号在PowerVC 1.3.02版本的存储兼容管理列表中,可以通过PowerVC与EMC SMI-S Provider通信分配VM所需的存储volume。