【议题2】双活数据中心建设过程中,最大的难点是双中心间链路带宽,时延和抖动,各位有什么深入的见解?

如何更充分地考虑,需要注意的点有哪些?应如何尽量避免该问题,高可用的链路该如何设计?各位专家对此有何深入见解?

参与37

10同行回答

zuezue网络工程师北京神州新桥科技有限公司
考虑到运营商的光缆质量问题,使用双运营商的链路,且距离不宜超过60KM显示全部

考虑到运营商的光缆质量问题,使用双运营商的链路,且距离不宜超过60KM

收起
系统集成 · 2017-02-23
浏览6422
zwz99999zwz99999系统工程师dcits
建议两个数据中心距离不要超过100km,同时采用至少两条以上的不同运营商线路显示全部

建议两个数据中心距离不要超过100km,同时采用至少两条以上的不同运营商线路

收起
系统集成 · 2017-02-23
浏览6308

提问者

jxnxsdengyu
系统工程师江西农信
擅长领域: 存储灾备双活

问题来自

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2017-02-17
  • 关注会员:12 人
  • 问题浏览:15385
  • 最近回答:2020-09-17
  • X社区推广