同城灾备用多少根裸光纤合适?为什么?距离建议多长?

参与6

2同行回答

ZhuJun2014ZhuJun2014存储工程师IBM
理论上说,至少需要两根裸光纤,然后再从dwdm设备分两个波给存储做同步复制。至于复制需要多少个端口,则需要结合应用产生的数据量来进行推算,没有标准答案。至于支持的距离,要看应用对性能下降的容忍比。最后,还需要做实际测试,看测试结果是否符合预期。...显示全部

理论上说,至少需要两根裸光纤,然后再从dwdm设备分两个波给存储做同步复制。至于复制需要多少个端口,则需要结合应用产生的数据量来进行推算,没有标准答案。

至于支持的距离,要看应用对性能下降的容忍比。

最后,还需要做实际测试,看测试结果是否符合预期。

收起
硬件生产 · 2017-02-14
浏览3156
LaozhaoLaozhao其它cs
建议两条链路,分别来自两个不同的运营商,提供链路的可用性;距离建议在50公里以内;同步复制的距离和链路质量直接关系生产系统的性能(部署同步灾备的系统),有些厂商同步软件有距离限制,有些有时延限制;但是距离长,性能肯定下降;就看就受的范围;距离太近又起不了灾备的功效。至于非同步...显示全部

建议两条链路,分别来自两个不同的运营商,提供链路的可用性;距离建议在50公里以内;同步复制的距离和链路质量直接关系生产系统的性能(部署同步灾备的系统),有些厂商同步软件有距离限制,有些有时延限制;但是距离长,性能肯定下降;就看就受的范围;距离太近又起不了灾备的功效。至于非同步复制就没有距离限制。

收起
政府其它 · 2017-02-14
浏览3335

提问者

wangxianghu
存储工程师中国民生银行
擅长领域: 存储灾备双活

问题来自

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2017-02-13
  • 关注会员:3 人
  • 问题浏览:6343
  • 最近回答:2017-02-14
  • X社区推广