IBM P720服务器风扇声音异常 (20151119)

硬件信息: IBM P720现象: 现场有两台服务器,其中一台每隔20分钟会有一次类似于加电开机的风扇高速运转,系统可以正常运行 ,控制面板报错“A70047FF”,经查看官方手册Explanation : System log entry only , no service action required . Response : The Capacity on Demand Hi...显示全部

硬件信息: IBM P720

现象: 现场有两台服务器,其中一台每隔20分钟会有一次类似于加电开机的风扇高速运转,系统可以正常运行 ,控制面板报错“A70047FF”,经查看官方手册

Explanation : System log entry only , no service action required .

Response : The Capacity on Demand History Log has been written to the error . No service action is required .

从上面解释无法与现场现象联系起来,麻烦大神们给出相应猜测。

收起
参与12

查看其它 1 个回答ljq2184929的回答

ljq2184929ljq2184929系统运维工程师中国建材

风扇的高速运转,只能说明检测到某部位温度过高,这与该机房安装位置,以及和其它设备间距有关,也有可能是机房空间流通差,局部温度过高引起。

如果排除此问题,就看看该小机的CPU使用率是多少?是不是CPU占用一直比较高,而导致风扇会自动加速散热?

另外日志上来看,先保存一份日志,再清理一下系统日志看看,看是否重复报错,频率有多高?然后运行诊断工具再重新诊断一下看还报错不?

互联网服务 · 2015-11-19
浏览8338
  • 1、机房温度正常。 2、原来是每30分钟就会一次。 3、最终怀疑是USP供电不稳定。
    2015-12-29

回答者

ljq2184929
系统运维工程师中国建材
擅长领域: 存储灾备数据库

ljq2184929 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2015-11-19
  • 关注会员:3 人
  • 回答浏览:8338
  • X社区推广