IBM P720服务器风扇声音异常 (20151119)

硬件信息: IBM P720

现象: 现场有两台服务器,其中一台每隔20分钟会有一次类似于加电开机的风扇高速运转,系统可以正常运行 ,控制面板报错“A70047FF”,经查看官方手册

Explanation : System log entry only , no service action required .

Response : The Capacity on Demand History Log has been written to the error . No service action is required .

从上面解释无法与现场现象联系起来,麻烦大神们给出相应猜测。

参与12

2同行回答

ljq2184929ljq2184929系统运维工程师中国建材
风扇的高速运转,只能说明检测到某部位温度过高,这与该机房安装位置,以及和其它设备间距有关,也有可能是机房空间流通差,局部温度过高引起。如果排除此问题,就看看该小机的CPU使用率是多少?是不是CPU占用一直比较高,而导致风扇会自动加速散热?另外日志上来看,先保存一份日志,再清理一...显示全部

风扇的高速运转,只能说明检测到某部位温度过高,这与该机房安装位置,以及和其它设备间距有关,也有可能是机房空间流通差,局部温度过高引起。

如果排除此问题,就看看该小机的CPU使用率是多少?是不是CPU占用一直比较高,而导致风扇会自动加速散热?

另外日志上来看,先保存一份日志,再清理一下系统日志看看,看是否重复报错,频率有多高?然后运行诊断工具再重新诊断一下看还报错不?

收起
互联网服务 · 2015-11-19
浏览8305
  • 1、机房温度正常。 2、原来是每30分钟就会一次。 3、最终怀疑是USP供电不稳定。
    2015-12-29
CJ_aneCJ_ane系统运维工程师IBM
ASMI HMC 的报错贴一下显示全部

ASMI HMC 的报错贴一下

收起
IT其它 · 2015-11-19
浏览5745

提问者

pomtch
系统工程师北京交大科技有限公司
擅长领域: 服务器系统管理AIX