两地三中心的测试

两地三中心为的就是主机房有问题,能够切换到其他机房,切换时间、数据同步性等需要在业务正常的情况测试吗?测试时间间隔大概多长时间一次?
参与6

4同行回答

匿名用户匿名用户
不错,谢谢显示全部

不错,谢谢

收起
互联网服务 · 2022-11-12
浏览265
houaosanhouaosan系统工程师邮储银行
一般情况下都是通过手动停本地数据中心的应用来进行切换演练,也可以去直接关电源:D,但是怕这样怕对数据完成丢失,应用和操作系统,硬件得因为突然的带电或者带业务中端而引起故障。所以一般用个词语,得不偿失,的事大家都不去尝试了...显示全部
一般情况下都是通过手动停本地数据中心的应用来进行切换演练,也可以去直接关电源:D,但是怕这样怕对数据完成丢失,应用和操作系统,硬件得因为突然的带电或者带业务中端而引起故障。所以一般用个词语,得不偿失,的事大家都不去尝试了收起
银行 · 2015-09-17
浏览1457
aixibmaixibm软件开发工程师长春龙泰科技有限公司
两地三中心为的就是主机房有问题,能够切换到其他机房,切换时间、数据同步性等需要在业务正常的情况测试吗?需要根据实际情况进行测试,以防止生产中心和灾备中心同时出现故障两地三中心是指生产中心、同城灾备中心和异地灾备中心同城灾备中心与生产中心数据同步,可以避免生产中...显示全部
两地三中心为的就是主机房有问题,能够切换到其他机房,切换时间、数据同步性等需要在业务正常的情况测试吗?
需要根据实际情况进行测试,以防止生产中心和灾备中心同时出现故障

两地三中心是指生产中心、同城灾备中心和异地灾备中心
同城灾备中心与生产中心数据同步,可以避免生产中心机房级故障
异地灾备中心数据会比生产中心的慢一些,可以避免大范围的灾难,例如水灾,地震等收起
互联网服务 · 2015-09-17
浏览1321
pweypwey系统架构师中体骏彩
两地三中心指的就是三个数据中心,其中两个是双活的,所以理论上希望可以达到不产生停机,但实际切换还是会有时间要求的,一般是分钟级。在切换过程中,一般都会有IO冻结。第三数据中心一般是数据级灾备中心,只用作应急使用,在双活数据中心发生故障时,可以降级承担起生产业务。测试时...显示全部
两地三中心指的就是三个数据中心,其中两个是双活的,所以理论上希望可以达到不产生停机,但实际切换还是会有时间要求的,一般是分钟级。在切换过程中,一般都会有IO冻结。第三数据中心一般是数据级灾备中心,只用作应急使用,在双活数据中心发生故障时,可以降级承担起生产业务。
测试时间和演练时间看企业需要,一般都是一个季度或半年进行一次。收起
政府机关 · 2015-09-17
浏览1317

提问者

loverandom
系统架构师中国电子系统技术有限公司
擅长领域: 数据库服务器前置系统

问题来自

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2015-09-17
  • 关注会员:2 人
  • 问题浏览:5577
  • 最近回答:2022-11-12
  • X社区推广