当前同城灾备两站点的最远距离

国内很多单位普遍采用裸光纤连接同城的生产站点和灾备站点,使用基于存储的复制技术实施容灾。请教下专家,根据您的了解,在数据一致性要求较高的前提下(如RPO接近于0),目前在国内,同城双站点的最远距离有多少公里?
参与4

2 同行回答

zp_ccc zp_ccc 高级技术主管 国内某金融科技公司
国外实验室数据可达300公里,国内100公里的客户也有很多,同城选址除非特殊要求,基本都控制在几十公里范围内。显示全部
国外实验室数据可达300公里,国内100公里的客户也有很多,同城选址除非特殊要求,基本都控制在几十公里范围内。 收起
互联网服务 · 2015-08-14
浏览2279
myciciy myciciy 联盟成员 IT顾问 某金融科技公司
我们的用户有超过100公里的显示全部
我们的用户有超过100公里的 收起
银行 · 2015-08-14
浏览2289

提问者

爱如潮水
爱如潮水 0 2 3
研发工程师 四川农信
擅长领域: 服务器存储灾备
评论1889