GPFS最多允许两地距离为多少?

GPFS最多允许两地距离为多少?
参与5

5 同行回答

老袁 老袁 技术经理 cmbc
还是个延时承受问题,目前版本的gpfs延时是vplex/svc方案的两倍,因此理论上,在同等延时要求下,存储方案可以更长些,但是投资也更大些。显示全部
还是个延时承受问题,目前版本的gpfs延时是vplex/svc方案的两倍,因此理论上,在同等延时要求下,存储方案可以更长些,但是投资也更大些。 收起
银行 · 2015-06-11
浏览1339
footfans footfans IT顾问 吴江农商行
GPFS结合存储双活(如EMC vplex/IBM svc),这个距离取决于存储。新的SVC可以做到100KM以上了。显示全部
GPFS结合存储双活(如EMC vplex/IBM svc),这个距离取决于存储。
新的SVC可以做到100KM以上了。 收起
银行 · 2015-06-11
浏览1308
haoqingyun haoqingyun 数据库运维工程师 CMBC
上面那个图是IBM关于GDPC两个站点距离的建议,可以看到根据不同的读写比有不同的距离建议。一般都在70公里以内,要不然延时会更长。回复 1# zhangchuangbing 显示全部
上面那个图是IBM关于GDPC两个站点距离的建议,可以看到根据不同的读写比有不同的距离建议。
一般都在70公里以内,要不然延时会更长。回复 1# zhangchuangbing 收起
银行 · 2015-06-11
浏览1275
haoqingyun haoqingyun 数据库运维工程师 CMBC
回复 1# zhangchuangbing 显示全部

无标题.jpg

回复 1# zhangchuangbing 收起
银行 · 2015-06-11
浏览1334
新数科技 新数科技 IT顾问 北京新数科技有限公司
现有案例一般是70-80公里之内,保证两地延时可控。显示全部
现有案例一般是70-80公里之内,保证两地延时可控。 收起
IT咨询服务 · 2015-06-11
浏览1218