HMC
HMC
IBM硬件管理控制台(Hardware Management Console)提供了标准的用户接口来配置和管理Power System系列服务器以及服务器上的分区。系统管理员通过HMC对Power System服务器上的分区进行配置和日常管理。
IBM硬件管理控制台(Hardware Management Console)提供了标准的用户接口来配置和管理Power System系列服务器以及服务器上的分区。系统管理员通过HMC对Power System服务器上的分区进行配置和日常管理。

热点

系统集成powerLinux·2018-03-21
peterzhu · 江苏农信 擅长领域:服务器, 系统管理, 存储
222 会员关注
HMC是有个默认的地址,正常是HMC1:169.254.2.147,HMC2:169.254.3.147,但是不排除有时候因为这样那样的原因改过。如果两个口都试过不行,power机器,前面应该有个光通路诊断面板,尝试在里面找到IP。具体步骤:(有过操作经验的人会更容易理解一点)1,数字从1调到2,将N改为M(manual)2,数字调到30...
硬件生产PowerVM·2018-01-05
zwz99999 · dcits 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1094 会员关注
参考一下,网上应该也有很多资料的
IT分销/经销HMC·2018-01-02
zwz99999 · dcits 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1094 会员关注
是你安装方式不对吧!你的是那种型号的,7026-?安装那个版本的hmc,介质有无问题?
硬件生产HMC·2018-01-02
zwz99999 · dcits 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1094 会员关注
没有系统盘,就是硬盘没有分配给这个分区,所以不能引导!
硬件生产故障·2017-12-29
peterzhu · 江苏农信 擅长领域:服务器, 系统管理, 存储
222 会员关注
什么机器,用的什么分区,lpar or powerVM,每个分区分sas controller了吗?
互联网服务HMC·2017-12-19
cnjazz · 北京华胜天成 擅长领域:存储, 系统管理, 服务器
15 会员关注
Ds8000系列的HMC我感觉和正常的HMC不同,应该不能用HMC的recovery光盘来安装恢复,里面的逻辑双机结构正常的HMC就没有
互联网服务故障诊断·2017-12-18
wangmj · CES 擅长领域:存储, 灾备, 服务器
140 会员关注
这个代码11001621一般是稳压模块问题,您选中上面的事件后点击下面的查看details可以看到具体是那个模块有问题,MMA每个CEC是有3个VRM的,这样可以更准备定位。
政府机关Power服务器·2017-12-13
Acdante · SHFY 擅长领域:存储, 服务器, 数据库
453 会员关注
1、题主给出的ASMI截图来看,报错指向Memory Subsystem,可进一步查看“Memory Deconfiguration”中的内存状态,是否有异常。2、B120E504-IPL: B120E504 - pu(n0p0) PLL error可参考http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas3MH016533、可以尝试将内存条进行插拔,再...
IT咨询服务lpar·2017-12-01
wangmj · CES 擅长领域:存储, 灾备, 服务器
140 会员关注
每个lpar与HMC之前的IP地址像我们正常的网络访问一样,即经过网关来访问就ok啊!如果你只是想lpar之间互通可以设置虚拟端口组来实现。

描述

