你的SVC是老的型号了,当时带UPS,为的是在SVC节点掉市电时,UPS能够提供电源,为SVC缓存刷盘提供充足的时间。所以不建议SVC脱离UPS直接使用,掉电将引起数据不一致问题。而且在没有UPS的情况下,SVC节点也无法启动吧? 带UPS的SVC型号,应该有一根专门的通讯线到UPS的,这根通讯线故障或...
直流UPS 产品由交流配电单元、整流模块、蓄电池、直流配电单元、电池管理单元及监控模块组成,适用于工矿企业、教育、商务、银行、证劵等行业、计算机、服务器、办公自动化设备、安防监控等设备,还可应用于医疗和网络设备。在交流掉电或故障时能不间断地给设备提供稳定的后...
SMART UPS的设计寿命是在实验室环境下的,如果你们机房的环境好的话,理论上主机就算服役超过10年也是可以继续使用的,只要你的主机没有任何故障告警提示。相对来说,施耐德的产品质量还是很好的,他们的触头有自己独特技术,所以电气寿命很不错。但是一般来说,使用超过5年以上的UPS,...
不是bug,是符合设计要求的。老的svx节点是电池分开模式。如果电池失效了,节点不受保护,需要把svc节点进入服务模式,确保数据安全。
伪命题,你的svc几台,怎么分都不说,反正单点故障就没事,都有冗余,除非你很多故障赶一起