ds3500
ds3500
该主题还没有描述

问题

系统集成虚拟化·2017-08-31
haizdl · 大连 擅长领域:灾备, 存储, 服务器
1237 会员关注
state active该值的含义取决于其应用的对象,具体如下所示:主机或控制器最近 5 分钟内发出过小型计算机系统接口 (SCSI) 命令。节点节点端口可以看到其他端口。state inactive最近 5 分钟内未完成任何事务。state blocked这显示因系统端口掩码设置而受阻的连接。...
政府其它控制器·2017-06-06
zwz99999 · dcits 擅长领域:服务器, 存储, 灾备
1096 会员关注
只用一个交换机是什么意思?是后面链接的san switch是一个,这个switch上连接有两个控制器端口,还是管理网络连接一个控制器上,另一个没有连接。lun经常切换,看看控制器日志有什么告警信息,有时间控制器存在问题也是经常发生切换的...
系统集成系统瓶颈·2017-04-11
powertiandi联盟成员 · 李宁(中国)体育用品有限公司 擅长领域:存储, 服务器, 灾备
807 会员关注
10M 的io是极差的,首先要测试一下主机到存储之间的性能,然后在考虑oracle层面的问题。以前DS系列的缓存都不是很大,IBM的一直走的小内存的路线,性能不能是天上和地下的区别。 自从V系列存储以来,ibm的存储缓存才走大内存路线。...
IT分销/经销storage manager·2015-07-11
谁能分享一个能在IBM网站上下载Storage Manager的序列号,万分感谢。
浏览2832
电信设备制造商ds3500·2011-08-04
DS3000系列电源功率是多少?
浏览2010

    描述

    该主题还没有描述
    X社区推广
  • 提问题