根据你的描述,应该不是电池的问题,问题应该出在B控和主机连接的光纤环路上,请检查下主机的HBA状态,光纤交换机接口状态,B控接口的状态等,一步一步的检查下来。你目前的错误产生是不影响你的生产系统的,但是由于冗余链路失效,如果此时A控的接口或链路出现故障,你的数据系统也就宕掉...
显示全部根据你的描述,应该不是电池的问题,问题应该出在B控和主机连接的光纤环路上,请检查下主机的HBA状态,光纤交换机接口状态,B控接口的状态等,一步一步的检查下来。你目前的错误产生是不影响你的生产系统的,但是由于冗余链路失效,如果此时A控的接口或链路出现故障,你的数据系统也就宕掉了。
收起