IBM V5000存储报“节点处于脱机状态1196”,“容器间PCIe链接不可操作1006”的警告?

IBM V5000存储(一代2078的机器),这段时间过大概1-2个星期就报“节点处于脱机状态1196”,“容器间PCIe链接不可操作1006”的警告,完了后,节点又自动恢复。开始怀疑是微码的问题,最近已经把微码升级到最新的7.8.1.16了,但还是隔段时间就报这2个警告。请问大牛们有没有遇到过类似的...显示全部

IBM V5000存储(一代2078的机器),这段时间过大概1-2个星期就报“节点处于脱机状态1196”,“容器间PCIe链接不可操作1006”的警告,完了后,节点又自动恢复。开始怀疑是微码的问题,最近已经把微码升级到最新的7.8.1.16了,但还是隔段时间就报这2个警告。请问大牛们有没有遇到过类似的问题,怎么解决?是控制器的问题呢还是主板的问题多点,谢谢!

收起
参与22

查看其它 4 个回答+zhpeng01可以联系帮忙解决问题。的回答

+zhpeng01可以联系帮忙解决问题。+zhpeng01可以联系帮忙解决问题。系统工程师信息系统有限公司

主要还是控制器问题,第一怀疑内存,因为控制器自己不能知道是哪条内存坏了,第二是控制器内部操作系统或者服务问题,需要更换控制器或者重启内部服务,或者重装内部的操作系统,有问题再来找我,kejia

IT分销/经销 · 2023-06-26
浏览745

回答者

+zhpeng01可以联系帮忙解决问题。
系统工程师信息系统有限公司
擅长领域: 存储服务器小型机

+zhpeng01可以联系帮忙解决问题。 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2023-06-26
  • 关注会员:5 人
  • 回答浏览:745