Unity 中端闪存做双活为啥要加网关Vplex?不加网关不能实现双活吗?

1、现在EMC的中端存储还是必须带网关vplex才能实现双活吗?不带实现不了吗?
2、如果不带网关,纯Unity 8k读写 8:2 ,存储时延是多少?主机时延是多少?数据库时延是多少?
3、加了网关,8k读写 8:2 ,存储时延是多少?主机时延是多少?数据库时延是多少?

参与18

6同行回答

匿名用户匿名用户
不带vplex目前不能实现双活,单纯的unity就是做那种存储复制。只能提供一下我们目前的数据情况,主机是物理机,没部署在存储上,因此不存在时延问题。存储控制上基本都在5ms以内,高峰时段偶发可能到10ms,极少的情况。数据库平时大概在10ms左右。...显示全部

不带vplex目前不能实现双活,单纯的unity就是做那种存储复制。
只能提供一下我们目前的数据情况,主机是物理机,没部署在存储上,因此不存在时延问题。存储控制上基本都在5ms以内,高峰时段偶发可能到10ms,极少的情况。数据库平时大概在10ms左右。

收起
基金 · 2022-08-29
浏览918
michael1983michael1983联盟成员技术总监某证券
想想原理就知道,不加vplex双活网关,单纯的unity是无法实现双活的,因为本身控制器和磁盘柜是连在一起的。加了vplex,相当于就是把控制器外置了,两台vplex实现双活。不过个人感觉,如果想实现双活,还是在应用、数据库,最低也是在OS上面想办法,不要把冗余完全放在存储底端,出了问题,排障...显示全部

想想原理就知道,不加vplex双活网关,单纯的unity是无法实现双活的,因为本身控制器和磁盘柜是连在一起的。加了vplex,相当于就是把控制器外置了,两台vplex实现双活。
不过个人感觉,如果想实现双活,还是在应用、数据库,最低也是在OS上面想办法,不要把冗余完全放在存储底端,出了问题,排障复杂性要大很多。

收起
证券 · 2022-08-30
浏览972
zftangzftang其它小白一枚
单的unity是无法实现双活的显示全部

单的unity是无法实现双活的

收起
互联网服务 · 2022-09-20
浏览888
PengLBPengLB售前工程师DELL
1、高端存储自身性能强劲,两台就可以直接实现双活功能了;2、Unity中端存储需要加Vplex来实现,在小金融行业中端存储通常都不止一台,vplex可以实现众多存储的统一管理和双活,相比自身双活适用性更广泛。...显示全部

1、高端存储自身性能强劲,两台就可以直接实现双活功能了;
2、Unity中端存储需要加Vplex来实现,在小金融行业中端存储通常都不止一台,vplex可以实现众多存储的统一管理和双活,相比自身双活适用性更广泛。

收起
证券 · 2022-08-31
浏览919
做个比喻,高端=火车,中端=载重货车火车,未满载正常运行,额外增加一点货物,比如增加1%,实践没有那么多,火车基本上无感知。货车,也增加一点,不用火车的1%,只要货车的2%,货车可能受到影响。中端将双活放在外面,有技术灵活性的考虑,好钢用在刀刃上。...显示全部

做个比喻,高端=火车,中端=载重货车
火车,未满载正常运行,额外增加一点货物,比如增加1%,实践没有那么多,火车基本上无感知。
货车,也增加一点,不用火车的1%,只要货车的2%,货车可能受到影响。

中端将双活放在外面,有技术灵活性的考虑,好钢用在刀刃上。

收起
IT其它 · 2022-08-31
浏览933
str_sstr_s产品经理某公司
UNITY本身只能主备,如果考虑双活需要VPLEX显示全部

UNITY本身只能主备,如果考虑双活需要VPLEX

收起
系统集成 · 2022-08-26
浏览971

提问者

JAGXU
JAGXU11148
存储运维管理ZTZQ
擅长领域: 存储服务器灾备

问题来自

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2022-08-26
  • 关注会员:7 人
  • 问题浏览:2510
  • 最近回答:2022-09-20
  • X社区推广