随着使用时间和业务的快速发展,可能一些较老较小的机房会出现物理区域空间不足,比如核心区设备落位到非核区或运维区的情况,在现有不能停业务进行大规模物理设备调整的情况下,该如何管理、控制这类问题?今后在新建机房时如何规避此类情况?
1、新建数据中心机房提前做好机房区域规划,如核心业务服务器、存储区域、网络安全区域、DMZ区域、运维区域等,对于核心区域做规划时要考虑未来5-8年设备增长情况。
2、对于核心区域机柜物理空间管理,如预算充足可用一次建设完毕,如预算有限,也可分模块化机房分期建设,与此配套的UPS供配电、制冷量容量、物理空间容量预留到位。
3、采用可视化运维管理:对数据中心容量进行可视化的监测与变更管理,对数据中心机房机柜空间、电力、冷量和网络端口进行统计、利用率分析、低容量报警等,帮助企业管理人员实时掌控容量使用情况,提供趋势预测及仿真规划,实现业务快速部署。
收起