华为高端存储是否采用全部SSD配置?
出现故障时切换时间是多少,可用性如何保障的?
华为高端存储可以是全部SSD配置,也可以混合配置,部分SSD部分SAS。
之前上线前做过测试,供参考.
l 单存储故障
• 中心 1 存储在正常情况下突然掉电,中心 2 存储提供服务,此场景下不影响主机业务,切换过程中,主机业务 IO hung 12 秒。
l 复制链路故障
• 双活复制链路在正常情况下突然断开,数据中心 1 存储对外提供全部业务,数据中心 2 存储对外不提供业务,切换过程中,主机业务 IO hung 10 秒。
l 仲裁服务器故障
• 仲裁服务器在正常情况下突然关闭,双活存储默认将仲裁转为静态优先模式,不影响主机业务,无 hung 情况。
l 主机到数据中心 1 存储链路故障
• 主机到数据中心 1 存储链路在正常情况下突然断开,数据中心 2 存储对外提供全部业务,数据中心 1 存储对外不提供业务,切换过程中,主机 IO hung 4 秒。
l 仲裁、两个数据中心存储间复制链路相继故障(极端场景)
• 仲裁服务器在正常情况下突然关闭,双活存储默认将仲裁转为静态优先模式( 5 秒内完成切换),不影响主机业务,无 IO 悬挂。复制链路在此时突然断开,数据中心 1 存储对外提供全部业务,数据中心 2 存储对外不提供业务,切换过程中,主机业务 IO hung 10 秒。
l 仲裁、两个存储间复制链路同时故障(极端场景)
• 仲裁服务器在正常情况下突然关闭,同时复制链路突然断开,两个存储、仲裁之间无法互相通信,为保障数据一致性,两个存储将同时停止对外提供业务,将由人工确认主站点(确保数据安全性)后继续提供业务
l 控制器模块故障
•B 控制器故障,不会导致主机业务中断,主机业务能持续运行,此时业务压力由 A 控制器接管,发生故障时, IO hung 4 秒。
l 接口卡模块故障(卡部署在双控)
•B 控制器接口卡故障,不会导致业务中断,主机业务能持续运行,发生故障时, IO hung 4 秒。
l 接口卡模块故障(卡部署在单控)
•A 控制器外接 2 张接口卡,当其中 1 个接口卡故障时,不会导致业务中断,发生故障时, IO hung 4 秒。