查看其它 7 个回答rimp的回答

rimprimp其它光大银行

以EMC存储为例子,厂商推荐是30km以内,主要是为了保证SRDF同步复制数据延时,目前使用EMC数据中心多在30km以内,同城数据复制延时最大在5ms-10ms量级。同城复制有可能是裸光有可能是FC转IP,这个网络延时都有时间限制,否则系统的写响应时间没办法保障。

银行 · 2018-11-26
浏览8770

回答者

rimp
其它光大银行
擅长领域: 灾备服务器存储

rimp 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2018-11-26
  • 关注会员:10 人
  • 回答浏览:8770
  • X社区推广