HS22 7870 刀片硬盘丢失?

由于在AMM的日志中看到硬盘(driver0)将要failed,所在提前更换硬盘,操作步骤:1、直接把坏盘取出来,换上好盘;2、发现不能同步;3、进入RAID管理界面发现硬盘丢失。d0vua4tlskek226gfhcl3di显示全部

由于在AMM的日志中看到硬盘(driver0)将要failed,所在提前更换硬盘,
操作步骤:
1、直接把坏盘取出来,换上好盘;
2、发现不能同步;
3、进入RAID管理界面发现硬盘丢失。d0vua4tlskek226gfhcl3di

d0vua4tlskek226gfhcl3di

收起
参与19

查看其它 2 个回答reniwxf的回答

reniwxfreniwxf系统运维工程师LYT

wqhd_II正解,2017年也遇到过一次,财务系统刀片机硬盘挂了一块,先后换了两块硬盘,第一块硬盘确认是坏的,第二块换了就是missing状态,维保厂商一直没搞定。因为没操作过,担心数据损坏,自己先执行了P2V操作(万一失败直接在虚拟化环境开机运行),然后在确保RAID1仅有的一块好盘数据不丢失的情况下重建了RAID1,一切正常。操作大概步骤:Raid Properties - Manage Array - Create IM Volume,细节注意事项就是楼上说的那样。操作前务必备份好数据!!!

互联网服务 · 2018-11-07

回答者

reniwxf
系统运维工程师LYT
擅长领域: 数据库备份服务器

reniwxf 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2018-11-07
  • 关注会员:4 人
  • 回答浏览:2813
  • X社区推广