发生故障时,应用如何进行切换,切换后的回路逻辑如何规划等等?

在数据中心实际运行过程当中,我们可能会遇到各种各样的容灾故障,单点设备的故障,整体设备层面的故障,数据中心的部分不可用,数据中心整体的不可用,线路的故障等等。在这些故障发生的时候,客户端直接访问的应用如何进行切换,切换后的回路逻辑如何规划?...显示全部

在数据中心实际运行过程当中,我们可能会遇到各种各样的容灾故障,单点设备的故障,整体设备层面的故障,数据中心的部分不可用,数据中心整体的不可用,线路的故障等等。在这些故障发生的时候,客户端直接访问的应用如何进行切换,切换后的回路逻辑如何规划?

收起
参与5

返回wangj0923的回答

wangj0923wangj0923技术经理工行

1、在双活数据中心的实际运行过程,一项很重要的工作是就是要做好各种情况下的应急预案,包括负载均衡类的单台服务器故障、非负载均衡的单台服务器故障、存储故障、交换机故障、整个应用故障、整个站点故障等情况。
2、重点关注的还是类似数据库这样的非负载均衡数据库,切换时要综合考虑,比如从主站点切换到备站点时,要考虑应用服务器连接到数据库服务器的配置变化。
3、CS模式和BS模式切换时会有所不同,BS应用一般采用域名访问,但CS应用一般配置IP地址,在发生切换时要特殊进行处理。
4、此外要注意,切换的方案中真正的故障切换和切换演练会是两套方案。

银行 · 2018-10-24
浏览1864

回答者

wangj0923
技术经理工行
擅长领域: 灾备双活云计算

wangj0923 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2018-10-24
  • 关注会员:2 人
  • 回答浏览:1864
  • X社区推广