有两台IBM V7000及两个SVC组成的环境
第一台V7000这里称之为A存储,第二台V7000这里称之为B存储
A存储里划分了一些卷到SVC做为一部分存储池,B存储也划分了一些卷到SVC做另一部分存储池。
在SVC上创建了镜像卷,VDISKMIRROR卷使用了两个存储里的池
创建的时候A存储所在的池为主拷贝,B存储所在的池为副拷贝。
现在A存储掉电后,在SVC上显示的状态是主拷贝掉线。备拷贝在继续工作
3.png
现在这种情况下,右键主拷贝有如下选项
4.png
右键副拷贝有如下选项
5.png
现在A存储己经加电,但没有接入到SAN网络里,不知道添加进去会不会同步出错,比如说A存储原来为主拷贝,会不会把B存储里的数据 覆盖同步。。。。要不要先把B存储的副拷贝设置为主拷贝,然后再把A存储加的网络里。还是把镜像拆了, 重新划分A存储,重新做镜像卷。。。
求大神们支个招,没有原场的支持了。。。
收起