机械装备故障诊断

IBM V7000宕机,求解答!!!?

IBM V7000突然宕机,信息如下,求解决方案
1er.jpg

1er.jpg

509 无法读取机柜身份
562 节点硬件配置未满足最低需求
573 节点软件不一致
2er.jpg
2er.jpg

673 可用的电池电量不足,不允许节点容器启动。没有电池正在存电。
578 断电后,状态数据未保存
590 节点保持处于维护状态

参与23

6同行回答

wangyan_1wangyan_1技术支持大连鸿鹄伟业科技有限公司
先换电池 尝试启动 如可以启动 建议升级微码显示全部

先换电池 尝试启动 如可以启动 建议升级微码

收起
IT分销/经销 · 2018-04-26
浏览4968
hp90000aahp90000aaQA工程师中行科技
node2节点都看不到,先更换电池,插1个node1看能不能启动。显示全部

node2节点都看不到,先更换电池,插1个node1看能不能启动。

收起
IT分销/经销 · 2017-12-20
浏览5098

提问者

coobi0338