机械装备故障诊断

IBM V7000宕机,求解答!!!?

IBM V7000突然宕机,信息如下,求解决方案
1er.jpg

1er.jpg

509 无法读取机柜身份
562 节点硬件配置未满足最低需求
573 节点软件不一致
2er.jpg
2er.jpg

673 可用的电池电量不足,不允许节点容器启动。没有电池正在存电。
578 断电后,状态数据未保存
590 节点保持处于维护状态

参与23

6同行回答

peterzhupeterzhu系统工程师江苏农信
首先,这是一台V7000一代的产品,应该过保有几年了,这几年没有续原厂保,可能续的第三方保或者没有买保。如果单纯的是硬件故障,第三方运维公司是能够出备件修复的,如果出现系统类故障或者触发bug,那一般的第三方公司是没有办法恢复的。鉴于咱们V7000使用了这么长时间,我个人感觉先...显示全部

首先,这是一台V7000一代的产品,应该过保有几年了,这几年没有续原厂保,可能续的第三方保或者没有买保。
如果单纯的是硬件故障,第三方运维公司是能够出备件修复的,如果出现系统类故障或者触发bug,那一般的第三方公司是没有办法恢复的。
鉴于咱们V7000使用了这么长时间,我个人感觉先把两个电源模块的电池更换(FRU:85y5898),然后再启动看看,有很大几率是能修复的。
如果尝试更换硬件不能修复,数据未备份且较重要,不建议自己做T3恢复或者更改配置操作,最好请原厂或者数据恢复公司介入。

收起
银行 · 2017-12-19
浏览5837
wangyan_1wangyan_1技术支持大连鸿鹄伟业科技有限公司
先换电池 尝试启动 如可以启动 建议升级微码显示全部

先换电池 尝试启动 如可以启动 建议升级微码

收起
IT分销/经销 · 2018-04-26
浏览4938
penguin23penguin23系统运维工程师广州佳杰科技有限公司
建议找原厂,V存储的软件系统都已更新了。出现这类情况是软件级别的问题了!显示全部

建议找原厂,
V存储的软件系统都已更新了。出现这类情况是软件级别的问题了!

收起
保险 · 2017-12-21
浏览5297
hp90000aahp90000aaQA工程师中行科技
node2节点都看不到,先更换电池,插1个node1看能不能启动。显示全部

node2节点都看不到,先更换电池,插1个node1看能不能启动。

收起
IT分销/经销 · 2017-12-20
浏览5071
mayaliuqmayaliuq系统工程师SKS
找原厂吧,自己搞不了显示全部

找原厂吧,自己搞不了

收起
互联网服务 · 2017-12-20
浏览5320
华东区华东区总监金融科技类公司
找原厂吧。显示全部

找原厂吧。

收起
银行 · 2017-12-20
浏览5084