对象存储cleversafe软硬件如何配置?有哪些注意事项?

参与28

2同行回答

nkj827nkj827项目经理长春长信华天
CS Manager管理节点和Accesser访问节点可以选用1U或是2U的X86服务器,配置大内存如128GB,256GB,对其它硬件没有特殊要求。Silcestor存储节点服务器可以选用4U高密度x86服务器,该服务器满配48块硬盘,每块硬盘配置8Tb,这样一台服务器的祼容量就是384Tb,12台服务器可以提供4.5Pb的祼...显示全部

CS Manager管理节点和Accesser访问节点可以选用1U或是2U的X86服务器,配置大内存如128GB,256GB,对其它硬件没有特殊要求。
Silcestor存储节点服务器可以选用4U高密度x86服务器,该服务器满配48块硬盘,每块硬盘配置8Tb,这样一台服务器的祼容量就是384Tb,12台服务器可以提供4.5Pb的祼容量,冗余系数是1.7,那么可用容量有2.6Pb。

收起
系统集成 · 2017-11-21
浏览1889
王希瑞 邀答
  • 是不是存储节点用认证的服务器好一点?貌似某块硬盘坏了的话可以通过cleversafe的gui非常直观的显示出来
    2017-11-21
  • doc  doc回复 jiaxu2000
    这是个兼容性的问题
    2017-11-22
  • pysx0503  pysx0503回复 doc
    对于存储重要数据的设备,除了兼容性,产品的质量也是很重要的。即使cleversafe有再强的冗余性,节点一年到头总出毛病也是很糟心的一件事。
    2017-11-22
ibmfuqiangibmfuqiang系统架构师IBM
4季度最新的ibm cos配置推荐表,供参考!Jietu20171122-143845.jpg显示全部

4季度最新的ibm cos配置推荐表,供参考!
Jietu20171122-143845.jpg

Jietu20171122-143845.jpg

收起
系统集成 · 2017-11-22
浏览1818
王希瑞 邀答

提问者

田华
数据库开发工程师电信
擅长领域: 大数据cognos联机分析处理

问题来自

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2017-11-21
  • 关注会员:3 人
  • 问题浏览:4458
  • 最近回答:2017-11-22
  • X社区推广