hmc.png
近期发现HMC里连接小鸡不正常,查看网络ping 客户端hmc 地址均可通,只是有个别丢包,不影响通讯。hmc和小鸡一直连接正常,出了这个现象后查看了一下asm,里边有报
Service Processor Firmware Predictive Error B181D309
由于一直很正常就没有升级,现在好多机器出了这个问题,各位支支招。
曾经做过的操作:
1.hmc重启
2.连接重置或重新添加
3.个别机器微码升级微码后还是连接异常
4.正常的连接的机器和不正常连接的机器微码和机器都差不多,按说微码问题应该不太大。
5.更换过大部分的连接hmc网络的傻瓜交换机