互联网服务HMC

HMC 连接小鸡异常,各位支招!?

hmc.png近期发现HMC里连接小鸡不正常,查看网络ping 客户端hmc 地址均可通,只是有个别丢包,不影响通讯。hmc和小鸡一直连接正常,出了这个现象后查看了一下asm,里边有报Service Processor Firmware Predictive Error B181D309由于一直很正常就没有升级,现在好多机器出了这...显示全部

hmc.png

hmc.png

近期发现HMC里连接小鸡不正常,查看网络ping 客户端hmc 地址均可通,只是有个别丢包,不影响通讯。hmc和小鸡一直连接正常,出了这个现象后查看了一下asm,里边有报

Service Processor Firmware    Predictive Error    B181D309

由于一直很正常就没有升级,现在好多机器出了这个问题,各位支支招。

曾经做过的操作:
1.hmc重启
2.连接重置或重新添加
3.个别机器微码升级微码后还是连接异常
4.正常的连接的机器和不正常连接的机器微码和机器都差不多,按说微码问题应该不太大。
5.更换过大部分的连接hmc网络的傻瓜交换机

收起
参与35
  • B181D309 Explanation The caller attempted to create an event broadcast object using an unknown broadcast type. Response If this is a tracking event, no service actions are required. Otherwise, use the FRU and procedure callouts detailed with the SRC to determine service actions. 看不太懂是什么意思,有broadcast,我觉得这么大面积的故障可能还是网络的原因。找台笔记本电脑装同版本的HMC用网线直连小机试一下
    2017-11-01

查看其它 8 个回答xiazh2004的回答

xiazh2004xiazh2004系统工程师IBM

did you change password of userid used to connect to service processor, I had this issue before and someone changed the password, after hmc/frames lose connectiong it will ask you to reconnect by new password.

系统集成 · 2017-11-03
浏览3333
  • 来结一下贴了,综合测评了一下有丢包的设备,更换了这些设备连接的交换机,大部分恢复正常了,还有个别的再针对性的处理一下,不行就恢复默认出厂设置,搞定。
    2017-11-15

回答者

xiazh2004
系统工程师IBM
擅长领域: 服务器存储灾备

xiazh2004 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2017-11-03
  • 关注会员:9 人
  • 回答浏览:3333