svc集群中如果出现一个svc node节点宕机情况,上联业务会受到什么影响?

参与9

2同行回答

jxnxsdengyujxnxsdengyu课题专家组系统工程师江西农信
一个节点故障,基本不会有影响,主机端基本感受不到节点故障的影响,只不过FC路径丢失了一半。基本可以理解为RPO=0,RTO=0如果是I/O GROUP整体故障,如果没有容灾技术的话,是没办法离线迁移LUN至其他I/O GROUP的,RPO>0,因为缓存数据丢失,RTO不确定,很长。...显示全部

一个节点故障,基本不会有影响,主机端基本感受不到节点故障的影响,只不过FC路径丢失了一半。基本可以理解为RPO=0,RTO=0
如果是I/O GROUP整体故障,如果没有容灾技术的话,是没办法离线迁移LUN至其他I/O GROUP的,RPO>0,因为缓存数据丢失,RTO不确定,很长。

收起
银行 · 2017-07-25
浏览2063
andy090909andy090909系统工程师盛京银行
如果是同IO group中的一个svc节点宕机,我们在测试环境上的测试数据是影响上层应用vmware集群hang住10s左右,但不会有数据不一致发生。虚拟机将会正常运行。如果同IOgroup中两个svc节点同时宕机,势必造成该组所属的vdisk均无法被上层访问,需要手工迁移大cluster中其他的group...显示全部

如果是同IO group中的一个svc节点宕机,我们在测试环境上的测试数据是影响上层应用vmware集群hang住10s左右,但不会有数据不一致发生。虚拟机将会正常运行。如果同IOgroup中两个svc节点同时宕机,势必造成该组所属的vdisk均无法被上层访问,需要手工迁移大cluster中其他的group。

收起
银行 · 2017-07-25
浏览2124