IBM P550是否技持电源热插拔?

System Model: IBM,8204-E8A
IBM P550是否技持电源热插拔?
准备给IBM P550的服务器加个电源,需拆开前面档板,在不断电的情况下能接安装上电源,但不清楚此产品是否支持热插拔电源,请知道的大侠指点一下,最好给个根据(IBM网站,电话咨询方法都行)谢谢!
参与23

22同行回答

yingying系统工程师龙江银行
12楼正解.也可以在加上新电源后, cfgmgr一下试试.显示全部
12楼正解.
也可以在加上新电源后, cfgmgr一下试试.收起
银行 · 2011-07-12
浏览1958
zhangpeng4007zhangpeng4007系统运维工程师某城市商业银行
再叮嘱一句:小心驶得万年船~~显示全部
再叮嘱一句:小心驶得万年船~~收起
银行 · 2011-06-30
浏览645
zhangpeng4007zhangpeng4007系统运维工程师某城市商业银行
请楼上的各位注意,LZ说的是POWER6 550,即8204-E8A,因此电源时从前面拔出来的,不是power5那种打开上盖儿从上面拔出的那种!其次,说说在线扩容的事儿吧:A、P6 550电源在线更换P6 550是可以在线更换的,但必须满足下面两个条件:1.Another power supply is already installed. 2.The ot...显示全部
请楼上的各位注意,LZ说的是POWER6 550,即8204-E8A,因此电源时从前面拔出来的,不是power5那种打开上盖儿从上面拔出的那种!
其次,说说在线扩容的事儿吧:
A、P6 550电源在线更换
P6 550是可以在线更换的,但必须满足下面两个条件:
1.Another power supply is already installed.
2.The other power supply's LEDs (see the illustration at left) are exactly as follows:
AC Input - On, not blinking.
DC output - On, not blinking.
Fault/Identify - Off.
  最后还需要查询《IBM在线更换文档》,经查询确认P6 550电源是可以在线更换的,但没有更换经验,可以安排停机时间、在线更换,降低风险!
B、P6 550电源在线升级
在线升级电源则不建议做,因为系统IPL初始化过程中仅仅检测到1个电源的定义,即使在线加上电源,系统也需要重新初始化后才能识别新增加的电源,因此建议停机升级电源!收起
银行 · 2011-06-30
浏览715
llxyzlllllxyzlll其它某银行
电源?电源不是在后面吗?什么时候跑到前面了?显示全部
电源?电源不是在后面吗?什么时候跑到前面了?收起
银行 · 2011-06-29
浏览1242
myciciymyciciy联盟成员IT顾问某金融科技公司
看看手册再说吧显示全部
看看手册再说吧收起
银行 · 2011-06-29
浏览1149

    提问者

    frog_hong
    系统架构师湖南长沙科技有限公司