互联网服务电源热插拔

IBM P550是否技持电源热插拔?

System Model: IBM,8204-E8A
IBM P550是否技持电源热插拔?
准备给IBM P550的服务器加个电源,需拆开前面档板,在不断电的情况下能接安装上电源,但不清楚此产品是否支持热插拔电源,请知道的大侠指点一下,最好给个根据(IBM网站,电话咨询方法都行)谢谢!
参与23

22同行回答

cx9hcx9h工程师ibm
不好意思 我还以为是P5的呢 P6的可以在线换的 上礼拜把8204-e8a拆了个底朝天 更换主板。。。。呵呵显示全部
不好意思 我还以为是P5的呢 P6的可以在线换的 上礼拜把8204-e8a拆了个底朝天 更换主板。。。。呵呵收起
IT分销/经销 · 2011-07-12
浏览1943
cx9hcx9h工程师ibm
不可以的吧。。。要开开盖子的显示全部
不可以的吧。。。要开开盖子的收起
IT分销/经销 · 2011-06-30
浏览1225
tomwhstomwhs系统管理员xinmei
p550本身是双电源,可以在不关机的情况下上电源,但是p550的电源是在机箱内,你要开机箱还是得断电显示全部
p550本身是双电源,可以在不关机的情况下上电源,但是p550的电源是在机箱内,你要开机箱还是得断电收起
IT分销/经销 · 2011-06-30
浏览1205