互联网服务系统故障

关于9117-570更换电源问题的讨论(一年时间3次宕机)

9117-570是aix小型机的主流中坚产品,在国内关键行业装机量也很大。满配9117-570电源模块共计8个,每个抽屉2个。经过2,3年的运行,电源开始老化,故障率迅速上升。而在更换的电源模块的过程中,按找官方手册的在线更换原则,应该问题不多,但实际上在最近一年,我中心在线更换570电源的过...显示全部
9117-570是aix小型机的主流中坚产品,在国内关键行业装机量也很大。
满配9117-570电源模块共计8个,每个抽屉2个。经过2,3年的运行,电源开始老化,故障率迅速上升。

而在更换的电源模块的过程中,按找官方手册的在线更换原则,应该问题不多,但实际上在最近一年,我中心在线更换570电源的过程中,三次由于不同的原因导致宕机。在此发出,大家看看,讨论下,故障原因和规避守则。

第一次2009-09,9117-570故障电源在线更换,down机,非本人经手系统,原因未明。

第二次:2010-3;9117-570,电源模块故障一个,报修。在线更换电源过程中,新电源无法插入,后检查发现槽位中有一个残留的小塑料片,导致新电源无法顺利插入,于是,主机保护性关机。很无语。晚上赶赴现场启动主机,启动应用,测试。

第三次:2010-09,9117-570,电源模块故障一个,报修。在线更换电源过程中,一切正常,新电源正常启动。老电源也正常工作,以为万事大吉。但是,小液晶面板开始走码,很无语的,主机又down了,影响前台业务正常进行。然后更换同抽屉另一个未报错电源,换完后正常启动,没有发现报错。
事后推测,另一个电源也是老化的,未报错,但单独工作无法负载???!!!

事不过三,但三次故障让我们再遇到该问题都是胆颤心惊。

发贴说出,一则,大家遇到类似操作,警醒,多做准备,至少想到机器down了,怎么快速恢复应用。
二则,大家讨论下,这个事情能不能有啥办法?收起
参与53

返回snowming的回答

“答”则兼济天下,请您为题主分忧!
snowmingsnowmingIT顾问沃顿信息科技(湖南)股份有限公司
上次看了这个帖子后我就引以为戒,正好上周末有个客户的P561坏了个电源,这次学乖了让客户停了业务再换!果然换了以后机器自动重启了!幸亏停了业务!:victory:
系统集成 · 2010-11-05
浏览448

回答者

snowming
IT顾问沃顿信息科技(湖南)股份有限公司
擅长领域: 存储服务器数据库

snowming 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2010-11-05
  • 关注会员:0 人
  • 回答浏览:448
  • X社区推广