9117-570是aix小型机的主流中坚产品,在国内关键行业装机量也很大。
满配9117-570电源模块共计8个,每个抽屉2个。经过2,3年的运行,电源开始老化,故障率迅速上升。

而在更换的电源模块的过程中,按找官方手册的在线更换原则,应该问题不多,但实际上在最近一年,我中心在线更换570电源的过程中,三次由于不同的原因导致宕机。在此发出,大家看看,讨论下,故障原因和规避守则。

第一次2009-09,9117-570故障电源在线更换,down机,非本人经手系统,原因未明。

第二次:2010-3;9117-570,电源模块故障一个,报修。在线更换电源过程中,新电源无法插入,后检查发现槽位中有一个残留的小塑料片,导致新电源无法顺利插入,于是,主机保护性关机。很无语。晚上赶赴现场启动主机,启动应用,测试。

第三次:2010-09,9117-570,电源模块故障一个,报修。在线更换电源过程中,一切正常,新电源正常启动。老电源也正常工作,以为万事大吉。但是,小液晶面板开始走码,很无语的,主机又down了,影响前台业务正常进行。然后更换同抽屉另一个未报错电源,换完后正常启动,没有发现报错。
事后推测,另一个电源也是老化的,未报错,但单独工作无法负载???!!!

事不过三,但三次故障让我们再遇到该问题都是胆颤心惊。

发贴说出,一则,大家遇到类似操作,警醒,多做准备,至少想到机器down了,怎么快速恢复应用。
二则,大家讨论下,这个事情能不能有啥办法?
参与53

0同行回答

“答”则兼济天下,请您为题主分忧!
zhonghanyuanzhonghanyuan系统运维工程师深圳市某科技公司
回复 38# happy1 那么请问如何检查570在对应的P1-C6/C7槽位有无指定的光纤卡呢!显示全部
回复 38# happy1

那么请问如何检查570在对应的P1-C6/C7槽位有无指定的光纤卡呢!收起
互联网服务 · 2015-04-16
浏览1275
孤远居士孤远居士系统管理员南京邵峰科技
还是要做好万全准备啊!显示全部
还是要做好万全准备啊!收起
IT分销/经销 · 2013-07-04
浏览1309
346279055a346279055a软件开发工程师高伟达
我倒是没遇到过换电源的时候Down机的,但经常碰到,P570两个电源中的一个坏了,机器就宕机了。估计是电源坏的彻底了。有没有遇到我一样的情况的?显示全部
我倒是没遇到过换电源的时候Down机的,但经常碰到,P570两个电源中的一个坏了,机器就宕机了。估计是电源坏的彻底了。有没有遇到我一样的情况的?收起
互联网服务 · 2013-07-03
浏览1320
xiaoxuan321xiaoxuan321系统工程师浪潮创新科技股份有限公司
570在线换电源有50%的几率会宕机的。。。本人换6次宕机一次,被同行羡慕坏啦!!还是建议停机换。。。显示全部
570在线换电源有50%的几率会宕机的。。。本人换6次宕机一次,被同行羡慕坏啦!!还是建议停机换。。。收起
系统集成 · 2013-07-03
浏览1325
simom_88simom_88技术经理长城国际
要检查一下FW。。显示全部
要检查一下FW。。收起
互联网服务 · 2013-04-26
浏览1299
德国心脏德国心脏系统管理员神州数码
有规定时间吧在规定的时间完成,不然就会down,看看官网。显示全部
有规定时间吧在规定的时间完成,不然就会down,看看官网。收起
IT分销/经销 · 2013-03-15
浏览1309
ibm0371ibm0371系统运维工程师郑州市XXX有限公司
悲催的9117-570;我也经常遇见此类型的原因;一年更换20多块电源;中间碰见过在线更换2次宕机;一次直接是坏电源刚拔掉就宕机了;一次是更换的电源刚放进去宕机了;具体原因不明白;而且 此款机器 I/O风扇 和电源故障率一直很高;经常坏电源....显示全部
悲催的9117-570;我也经常遇见此类型的原因;一年更换20多块电源;中间碰见过在线更换2次宕机;一次直接是坏电源刚拔掉就宕机了;一次是更换的电源刚放进去宕机了;具体原因不明白;而且 此款机器 I/O风扇 和电源故障率一直很高;经常坏电源.收起
互联网服务 · 2013-03-13
浏览1297
yyt609yyt609系统运维工程师宁波国研软件技术有限公司
电源在使用超过三年寿命是会降低的。显示全部
电源在使用超过三年寿命是会降低的。收起
系统集成 · 2012-10-29
浏览1288
flm20080704flm20080704系统工程师XXXX
原来就听说过P570在线换电源的时候可能会down机,所以我在换的时候至少要求客户停业务以防不幸的down机。显示全部