监控系统产生的告警信息最好应该是准确无误的但日常中遇到过zabbix的误报警譬如某个主机 unreadable ,但实际没有问题
分享一个我遇到过的zabbix取windows数据不及时的问题,后来查证是tcp socket连接有好多是time wait的,而出现很多time wait的原因是windows的一个bug,当开机超过400多天后会出现
不知道大家有没有遇到过其他的问题,有什么方式可以解决或者提供思路?谢谢
承轩兄弟说的对,看日志看日志看日志,再就是看队列。误报警大部分是网络抖动造成的,这就要看你的实际采集间隔和触发器设计规则。