新集成 power E870C 和 VMAX100 存储san和nas混用 nas文件读写特别慢 存储端io和带宽上不来

求各位专家提供思路: 新集成 power E870C 和 VMAX100 存储san和nas混用  主机操作系统 AIX7.1    nas文件读写特别慢  存储端io和带宽上不来。主机与nas端口直连读写速度也无改善。...显示全部

求各位专家提供思路: 新集成 power E870C 和 VMAX100 存储san和nas混用  主机操作系统 AIX7.1    nas文件读写特别慢  存储端io和带宽上不来。主机与nas端口直连读写速度也无改善。

收起
参与18

查看其它 6 个回答david0405的回答

david0405david0405架构师东方证券

如果直接解压在nfs mount点比较慢,一般的思路是,在nfs服务器端把同步更新选项关闭。

如果是大文件比小文件慢,可以搜一下aix的网络调优,把各种buffer size加大。

两条命令速度迥异,可以使用truss命令跟踪不同函数调用执行的问题。(可以参考https://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-tsl/index.html


另外最好把当前环境拓扑环境介绍的详细一点。

证券 · 2017-04-13
浏览3061

回答者

david0405
架构师东方证券
擅长领域: 存储灾备服务器

david0405 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2017-04-13
  • 关注会员:6 人
  • 回答浏览:3061
  • X社区推广