如何更换DS5300扩展柜1中SAA标识为NO的电源?

一台DS5300的扩展柜1中电源报错,但Recovery Guru内的Service action (removal) allowed 标识为NO,以及Service action LED 也为NO。系统的警告中说,如果这两项为NO都不能更换电源。如下图请问,在这种情况下,想继续安全更换此电源,应该如何操作?请具体说明,谢谢。...显示全部

一台DS5300的扩展柜1中电源报错,但Recovery Guru内的Service action (removal) allowed 标识为NO,以及Service action LED 也为NO。系统的警告中说,如果这两项为NO都不能更换电源。如下图

IMG_20161222_093928.jpg

IMG_20161222_093505.jpg

请问,在这种情况下,想继续安全更换此电源,应该如何操作?请具体说明,谢谢。

收起
参与12

查看其它 3 个回答zwz99999的回答

zwz99999zwz99999系统工程师dcits

建议在线更换比较好,如果关闭电源更换,需要停止应用,关闭电源开关,更换,另外这个存储有扩展柜吗,如果有扩展柜,先关机头,关扩展柜,开相反

系统集成 · 2016-12-22
浏览3420
  • 我说的是先关闭坏电源上的电源开关,然后插出;再插入新的电源后,再将新电源的电源开关打开。是这样的流程没问题吧。不是关闭存储全部电源。
    2016-12-22