互联网服务电源IBM ds5300

如何更换DS5300扩展柜1中SAA标识为NO的电源?

一台DS5300的扩展柜1中电源报错,但Recovery Guru内的Service action (removal) allowed 标识为NO,以及Service action LED 也为NO。系统的警告中说,如果这两项为NO都不能更换电源。如下图请问,在这种情况下,想继续安全更换此电源,应该如何操作?请具体说明,谢谢。...显示全部

一台DS5300的扩展柜1中电源报错,但Recovery Guru内的Service action (removal) allowed 标识为NO,以及Service action LED 也为NO。系统的警告中说,如果这两项为NO都不能更换电源。如下图

IMG_20161222_093928.jpg

IMG_20161222_093505.jpg

请问,在这种情况下,想继续安全更换此电源,应该如何操作?请具体说明,谢谢。

收起
参与12

查看其它 3 个回答zwz99999的回答

zwz99999zwz99999系统工程师dcits

电源直接更换就可以了