系统集成HMC无法启动

HMC系统无法启动

硬件平台,一个3550M3的服务器做的HMC,上面只有一块硬盘,在二号槽位。加电启动后无限循环自检,没有启动项。3550也没有报警。

把硬盘插到0号槽位也一样没有启动项。

Q1:硬盘在几号槽位有关系么?从2号槽位插到一号槽位会不会有什么影响?

Q2:HMC这种情况,应该如何修复?

Q3:目前连接的是P720,重新安装HMC系统,有没有版本要求?新安装HMC是否需要激活?license是免费的还是收费的?如果之前买过,现在已经过保,就license还能用吗?

参与21

3同行回答

cnchangdecnchangde其它GZ
去IBM官网下载,如果是DVD安装,刻盘然后选择光盘启动,或者通过其他途径安装就选择对应的安装选项;然后一路默认下去就好了,都不用改什么的。不需要license显示全部

去IBM官网下载,如果是DVD安装,刻盘然后选择光盘启动,或者通过其他途径安装就选择对应的安装选项;然后一路默认下去就好了,都不用改什么的。


不需要license

收起
IT其它 · 2016-12-08
浏览2201

提问者

yaoqi
系统运维工程师陕西xx公司
擅长领域: 服务器存储灾备