断电后重启V7000出问题了如何解决?请教

我这儿现在是一个v7000出问题了然后那个现在service能进 manager进不了。然后呢还有就是那个现在两个控制器也全都是爆红灯。我想知道就是这种情况一般会是坏的什么地方只是单纯的控制器?控制器背板会不会有问题抑或其他的原因?这种情况一般最容坏什么?。出现的原因是我们这...显示全部

我这儿现在是一个v7000出问题了然后那个现在service能进 manager进不了。然后呢还有就是那个现在两个控制器也全都是爆红灯。我想知道就是这种情况一般会是坏的什么地方只是单纯的控制器?控制器背板会不会有问题抑或其他的原因?这种情况一般最容坏什么?。出现的原因是我们这儿突然断电 再来电之后就成那样。

请教帮忙看看!

收起
参与67

查看其它 10 个回答myciciy的回答

myciciymyciciyIT顾问某金融科技公司
578

断电后,状态数据未保存。

说明

启动时,节点无法读取其状态数据。如果发生此问题,它应自动重新添加回集群。但是,如果它在 60 秒内未加入集群,就会产生此节点错误。这是关键节点错误,并且要求采取用户操作,然后节点才能成为加入集群的候选项。

用户响应

遵循故障诊断过程以更正集群节点和配额设备间的连接问题。

在节点报告该错误之后,需要进行手动干预。尝试使用其他节点重新建立集群。这可能涉及修正其他节点上的硬件问题或修正节点间的连接问题。如果可以重新建立集群,请从显示 578 的节点除去其集群数据以使节点变为候选状态,然后会自动将它添加回集群中。如果未自动将节点添加回集群,请记下此节点的名称及其 I/O 组,并从集群配置中删除此节点(如果此情况尚未发生),然后使用相同的名称和 I/O 组将节点添加回集群。如果节点具有错误代码 578 或 550,请遵循以下节点恢复过程。尝试确定导致节点关闭的原因。
银行 · 2016-09-22
浏览10703

回答者

myciciy
myciciy21035
IT顾问某金融科技公司
擅长领域: 服务器存储灾备

myciciy 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2016-09-22
  • 关注会员:9 人
  • 回答浏览:10703
  • X社区推广