相同容量下,V7000比 FlashSystem900还要省电?为什么

PPT中:a)、相同容量下,IBM FlashSystem900的机柜电力消耗比IBMDS5300少60%;c)、相同容量下,IBM v7000的机柜电力消耗比IBMDS5300少85%;显示全部

PPT中:

a)、相同容量下,IBM FlashSystem900的机柜电力消耗比IBMDS5300少60%;

c)、相同容量下,IBM v7000的机柜电力消耗比IBMDS5300少85%;

收起
参与7

查看其它 1 个回答uuibm的回答

uuibmuuibm系统架构师I.C.

a)、相同容量下,IBM FlashSystem900的机柜电力消耗比IBMDS5300少60%;

本次项目中IBM FlashSystem900,额定功率在1.1KW左右,;IBM DS5300的额定功率在3.1KW左右,这些都是机房电力工程师监控所得到的实际数值。


b)、相同容量下,IBM v7000的机柜电力消耗比IBMDS5300少85%;

本次项目中IBM v7000,额定功率在1.1KW左右,;IBM DS5300的额定功率在3.5KW左右,这些都是机房电力工程师监控所得到的实际数值。

医药 · 2016-06-30
浏览2032

回答者

uuibm
系统架构师I.C.
擅长领域: 存储灾备虚拟化

uuibm 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2016-06-30
  • 关注会员:3 人
  • 回答浏览:2032
  • X社区推广