能源采矿解决办法

公司的power720服务器出现问题

0C10BB8C   0626145916 I H hdisk5         ARRAY CONFIGURATION CHANGEDB6267342   0626145916 P H hdisk7         DISK OPERATION ERRORDE3B8540   0626145916 P H hdisk...显示全部

0C10BB8C   0626145916 I H hdisk5         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

B6267342   0626145916 P H hdisk7         DISK OPERATION ERROR

DE3B8540   0626145916 P H hdisk7         PATH HAS FAILED

B6267342   0626145916 P H hdisk7         DISK OPERATION ERROR

DE3B8540   0626145916 P H hdisk7         PATH HAS FAILED

A6F5AE7C   0626145916 I H hdisk7         PATH HAS RECOVERED

A6F5AE7C   0626145916 I H hdisk7         PATH HAS RECOVERED

B6267342   0626145916 P H hdisk6         DISK OPERATION ERROR

DE3B8540   0626145916 P H hdisk6         PATH HAS FAILED

B6267342   0626145916 P H hdisk6         DISK OPERATION ERROR

DE3B8540   0626145916 P H hdisk6         PATH HAS FAILED

A6F5AE7C   0626145916 I H hdisk6         PATH HAS RECOVERED

A6F5AE7C   0626145916 I H hdisk6         PATH HAS RECOVERED

0C10BB8C   0626145316 I H hdisk3         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626145316 I H hdisk2         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626145316 I H hdisk4         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626145316 I H hdisk5         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626145016 I H hdisk2         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626145016 I H hdisk3         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626145016 I H hdisk4         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626145016 I H hdisk5         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626144416 I H hdisk3         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626144416 I H hdisk4         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626144416 I H hdisk2         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626144416 I H hdisk5         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626143816 I H hdisk3         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626143816 I H hdisk4         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626143816 I H hdisk2         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

0C10BB8C   0626143816 I H hdisk5         ARRAY CONFIGURATION CHANGED

收起
参与56

查看其它 7 个回答hbu2001的回答

hbu2001hbu2001系统运维工程师金融行业事业部

明显的存储链路故障,应该是丢失一路

银行 · 2016-06-27
浏览3906

回答者

hbu2001
系统运维工程师金融行业事业部
擅长领域: 服务器灾备存储

hbu2001 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2016-06-27
  • 关注会员:8 人
  • 回答浏览:3906
  • X社区推广