出现错误后,节点2脱机。拔下节点2,等待几分钟后重新插入节点2,系统可恢复。但是节点2的系统标识数值自动加1。
PS:一直有机柜电池寿命已尽的错误,工程师说不影响使用。
求指点
最好更换电池吧
锂电池故障会影响V7000的运行,这点可以到V7000的资料库里看
IBM Knowledge Center - Storwize V7000 第 1 代
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ST3FR7_7.5.0/com.ibm.storwize.v7000.750.doc/tbrd_battmain_5790qb.html
严重时会导致V7000系统锁定 不能启动