出现错误后,节点2脱机。拔下节点2,等待几分钟后重新插入节点2,系统可恢复。但是节点2的系统标识数值自动加1。
PS:一直有机柜电池寿命已尽的错误,工程师说不影响使用。
求指点
建议将环境写清楚,操作写清楚,不太搞得清楚你想问什么。
关于TWT使用指南社区专家合作厂商入驻社区企业招聘投诉建议版权与免责声明联系我们 © 2024talkwithtrend — talk with trend,talk with technologist京ICP备09031017号-30