同城灾备 第三路供电系统?

对于城商行北京分行而言,北京同城灾备中心是否有必要配备第三路供电系统? 显示全部
对于城商行北京分行而言,北京同城灾备中心是否有必要配备第三路供电系统? 收起
参与10

查看其它 6 个回答mzhirong的回答

mzhirongmzhirong咨询专家同创永益
你指的发电车和数据中心通常意义上的柴油发电机组作用是一样的,都是可以通过加注燃料提供不间断的供电,从提升供电系统可用性的角度上来说是非常有必要的,因为如果一旦发生区域性的灾难,发电车可以提供短时间内的机房供电。但是有一个前提需要注意一下,就是油品供应的渠道是否顺畅,否则即使有发电车,也是巧妇难为无米之炊。
系统集成 · 2015-09-17
浏览1615

回答者

mzhirong
咨询专家同创永益
擅长领域: 云计算存储灾备

mzhirong 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2015-09-17
  • 关注会员:1 人
  • 回答浏览:1615
  • X社区推广