按照楼主的想法,这个涉及到几个问题:1、一台存储、SVC搬迁到新机房,老机房和新机房SVC存储通信需要级联SAN交换机,2边SAN交换机都需要增加sfp 长波模块。2、当前存储镜像是VDISK MIRROR, 需要修改存储镜像模式,修改为metro mirror.3、SVC A -> SVC B 之...
显示全部按照楼主的想法,这个涉及到几个问题:
1、一台存储、SVC搬迁到新机房,老机房和新机房SVC存储通信需要级联SAN交换机,2边SAN交换机都需要增加sfp 长波模块。
2、当前存储镜像是VDISK MIRROR, 需要修改存储镜像模式,修改为metro mirror.
3、SVC A -> SVC B 之间需要建立一致性组,把数据同步到SVC B端。
4、SVC A SVC B 之间划分 级联zone .
5、数据可以同步过去,但应用业务还是要中断的,由于是metro mirror,因为SVC A 停机后,SVC B还是无法直接接管的。