两个SVC节点下挂2台存储,两台存储做了镜像复制。请问,我现在能否逐步将系统搬迁到新机房,即先将一个SVC节点和一台存储搬迁到50km左右外的机房,并且能保证应用不中断,待新机房应用起来后,在搬剩下的SVC与存储。链路为裸光纤链路,至少千兆以上。
参与7

7同行回答

daoguo525daoguo525工程师3S
分析的不错!显示全部
分析的不错!收起
IT分销/经销 · 2014-01-03
浏览1407
mac2008mac2008项目经理IT公司
按照楼主的想法,这个涉及到几个问题:1、一台存储、SVC搬迁到新机房,老机房和新机房SVC存储通信需要级联SAN交换机,2边SAN交换机都需要增加sfp 长波模块。2、当前存储镜像是VDISK MIRROR, 需要修改存储镜像模式,修改为metro  mirror.3、SVC A  -> SVC B 之...显示全部
按照楼主的想法,这个涉及到几个问题:
1、一台存储、SVC搬迁到新机房,老机房和新机房SVC存储通信需要级联SAN交换机,2边SAN交换机都需要增加sfp 长波模块。
2、当前存储镜像是VDISK MIRROR, 需要修改存储镜像模式,修改为metro  mirror.
3、SVC A  -> SVC B 之间需要建立一致性组,把数据同步到SVC B端。
4、SVC A  SVC B 之间划分 级联zone .
5、数据可以同步过去,但应用业务还是要中断的,由于是metro  mirror,因为SVC A 停机后,SVC B还是无法直接接管的。收起